Hallo,
bitte um Eure Hilfe.
mir ist neuerdings aufgefallen dass der Brenner außerhalb der eingestellten Heizzeiten heizt.
Es geht hier um Vitodens 200 WB2A.
Heizzeiten: Mo-Fr: 4:30-7:30, 10:30-12:30, 14:30-16:30, 18-21
Heizzeiten: Sa-So: 6-9, 11-13, 14:30-16:30, 18-2
Danke im Voraus
Gruß - Alexander
Gelöst! Gehe zu Lösung.
jelly 109 schrieb:
im reduzierten Betrieb wird nur die Raumsolltemperatur umgestellt, nicht der Brenner komplett deaktiviert. Fällt die AT auf niedrige Werte, so dass die RTS im red. Betrieb eine Vorlauftemperatur erfordert, die höher als die aktuelle Kesseltemperatur ist, dann springt auch im red. Betrieb der Brenner an, die Pumpe läuft meist schon vorher, da die Frostschutztemperatur da schon unterschritten wurde.
jelly 109 schrieb:
im reduzierten Betrieb wird nur die Raumsolltemperatur umgestellt, nicht der Brenner komplett deaktiviert. Fällt die AT auf niedrige Werte, so dass die RTS im red. Betrieb eine Vorlauftemperatur erfordert, die höher als die aktuelle Kesseltemperatur ist, dann springt auch im red. Betrieb der Brenner an, die Pumpe läuft meist schon vorher, da die Frostschutztemperatur da schon unterschritten wurde.