Hallo miteinander,

ich habe eiene Vitodens 300 die den Fehler 4:a:4 ausgibt.

Fehler in der Bussteuerung der Umwelspumpe.

Verbaut ist eine Wilo VIHU/6 Bus/ 70 Bus, Pumpe läuft aber die Steuerung hat einen Weg.

Ich kann nun für kleines Geld eine neue Wilo MS/6-50/SCA 7949725 haben.

Kann ich diese Pumpe als Ersatz verbauen und lässt sich diese auch richtig Ansteuern.

Vielen lieben Dank fürs Antworten im voraus

Micha

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Vielen Dank für die Hilfestellung sollte nun klappen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

10 ANTWORTEN 10

Hi Micha,

 

diese Pumpe kannst du einbauen und sie ist auch als "Nachfolger" deiner alten Pumpe gedacht.

Aber gesteuert wird sie nicht mehr: Du stellst in der Codierung auf "stufig" um (dann bleibt der

Fehler weg) und stellst die passende Drehzahl an der Pumpe ein.

 

Gruß

Fiedel

Tausend Dank

Jetzt ist mir schon malgeholfen mit der Aussage das die nicht mehr gesteuert wird.

Habe mich schon gewundert das nur noch eine Leitung aus der Pumpe kommt, aber wenn ich dann selbst einstellen kann ist das auch Ok.

Eine Frage hätte ich da noch, wie stelle ich die Codierung auf Stufig bin da nich so bewandert.

Gruß aus Sinzig am Rhein

Hast du das Serv. Man. der Therme? Da steht es drin. Falls nicht, bitte Ser.Nr. posten.

Hallo und guten Morgen

meine Seriennr. lautet

7329290000905108

vielen Dank für deine Hilfestellung

 

Die passt nicht. Bitte mal Foto vom Aufkleber oben neben dem Abgasrohr.

17071309730155802536399654716398.jpg

Update der Medien
  • Sorry habe da wohl falsch abgeschrieben 😕

Hier deine Unterlagen. Die Einstellung steht auf S. 67 (Par. 013) falls du die Comfortrol hast.

Vielen Dank für die Hilfestellung sollte nun klappen.

Als Lösung solltest du aber die zum Ziel führenden Beiträge kennzeichnen.

Der nächste Leser muss sonst erst dumm gucken und dann lossuchen...😉