Hallo, ich habe hier eine Vitotronic 200 , dies heizt bis 50 Grad ohne Anforderung!!! Heizpumpe aus, Speicherpumpe aus. Sie sollte nicht heizen🤷 Wo liegt der Fehler?
Gib mal bitte die Seriennummer des Heizgerätes an (nicht die Nummer der Vitotronic). Sie steht oben auf dem Gehäuse neben dem Abgasrohr.
Wo siehst du die 50°C? Während des Heizens oder während der Warmwasserbereitung?
Gibt es den Fehler erst seit kurzem oder gibt es den schon immer und er fiel nur nicht auf?
zeigt das Display noch etwas an?
Ist das Brenner Icon mit der Flamme zu sehen?
Ja, ist zu sehen, aber beim durchschalten ist alles aus ..Speicher und Kesselpumpe.. Außentemperatur 26 Grad... also normal..
Kesseltemperatur geht bis 36 Grad runter dann heizt er bis 50 Grad.So alle 2 h hat er sich abgekühlt...
Hallo @Topmstr
Dies ist die Schutztemperatur des Kessels gegen Kondenswasserbildung, abhängig vom Kesseltyp und Kodierstecker.
VG
OK, wie schalte ich das AUS.
Wenn er keine Anforderung hat, dann soll er Ruhe haben ..
Hallo @Topmstr
Wenn die Außentemperatur höher ist als die gewünschte normale Raumtemperatur, wird es ausgeschaltet.
VG
Das funktioniert leider nicht.... Außentemperatur 26grad, normale Raumtemperatur 20grad, die Pumpe wird ja abgeschaltet...
Hallo @Topmstr
An welchem Heizkessel wird die Vitotronic 200 KW1 verbaut?
Überprüfen Sie die erforderliche Kesseltemperatur.
VG
Soll7 Grad
Ist 46 Grad
Code F0
Außentemperatur ged. 21
Ist 26
Hallo @Topmstr
Laut Codierstecker F0 hast du einen Vitogas 100. Die Temperaturdifferenz zwischen mittlerer und aktueller Außentemperatur ist recht groß (21-26, da scheinen die Nächte recht kalt zu sein). Die Regelung schaltet in Abhängigkeit der durchschnittlichen Außentemperatur auf Sommerbetrieb um.
Durch Einstellen der Codieradresse A6 auf 20 (ALZ 36) beispielsweise
Bei einer durchschnittlichen Außentemperatur (Durchschnitt über 21,3 Stunden) von 21 Grad wird auf Sommerbetrieb umgeschaltet, in diesem Fall soll der Brenner abschalten.
VG
Schalt mal testweise auf "nur WW" (Symbol Wasserhahn)
Da müsst er auf jeden Fall aus sein, außer bei WW-Nachheizung.
Hallo @Topmstr
Wenn Sie den Kodierstecker mit der Cb-Bestellnummer 7818913 ersetzen, werden die Kesselschutztemperaturen nicht berücksichtigt.
VG
Würde ich aber nicht empfehlen, da macht er den Kessel kaputt.
Ja, das ist ein Gußgliederkessel. Der braucht den Stecker F0, s. hier, oberes Bild.
Wahrscheinlich hast du ihn mit dem Rexola verwechselt.😉