Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung begrenzen Vitodens 200 Baujahr 2002

Wie kann ich die VLT auf 35°C begrenzen, ein nachträglich verlegter Parkettboden fordert dies.

3 ANTWORTEN 3

Hallo @RW5 

 

Es hängt davon ab, welche Art von Anzeigeeinheit Sie an Ihrem WB2-Kessel haben, Comfotrol oder Standard?

Handelt es sich um einen direkten oder gemischten Heizkreis?

 

VG

Danke, aber wo dran erkenne ich welche. Da sind A,B,C,D Tasten dran. 

 

Hallo @RW5 

 

Sie haben Comfotrol.

Die Begrenzung stellen Sie mit der Codieradresse 042 ein.

 