Genau das hatte ich befürchtet und prognostiziert, als ich letztes Jahr die veröffentliche SW Maßnahme gegen Ventilatorvereisung gelesen hatte und habe das hier im Forum geschrieben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, laufen mit dieser SW die Ventilatoren auch beim Abtauen, was dazu führt, dass zusätzliche Abtau-Heizenergie benötigt wird um damit auch die Verluste durch die nun erzwungene Konvektion auszugleichen. Der Abtaupuffer hat mit 16 Liter Inhalt und einer maximalen Temperaturdifferenz aber nur eine limitierte verfügbare Wärmemenge, bei deren Dimensionierung derartige Strategieen wohl kaum berücksichtigt waren. Aus gleichem Grund dürfen ODU's nicht in Hauptwindrichtung aufgestellt werden, da dabei ähnliches passiert. So einen SW Stand kommt mir nicht auf meine Anlage ! Meine Erlaubnis für automatische SW Updates hatte ich ohnehin nie erteilt. Da auch ich das Problem mit diesen Klappergeräuschen hatte, habe ich mir die Ursache genauer angesehen. Ursache war ein erheblicher Zentrierungsfehler beider Ventilatoren bei der Montage bzw. Fertigung Was zunächst nach einer einfachen Neuzentrierung aussah, entpuppte sich als Fertigungsfehler. Der Verstellbereich der Halterungen reichte bei weitem nicht aus für eine saubere Zentrierung. Daher habe ich mindestens jeweils 2 Stahl-Haltestreben jeweils beider Ventilatoren so nachgebogen, dass eine saubere Zentrierung beider Ventilatoren gewährleistet wurde. Bisher seit Herbst letzten Jahres habe ich keine Vereisungsprobleme/Geräusche mehr wahrgenommen, obwohl es erneut einige Tage Dauer Frost-Nebel Wetterlagen gab.