An der Takterei ist möglicherweise die hohe Mindestleistung von 8,8 kW des WB2A schuld. Das ist gemessen am heutigen Standard, - beim Vitodens 200-W: 2,5 kW und beim Vitodens 300-W: 1,9 kW -, ein sehr schlechter Wert. Das war halt damals üblich. Vermutlich kommt die Takterei daher. Sie wäre dann nicht vermeidbar. Vermutlich läuft die Kiste schon 20 Jahre so. Es ist halt nie aufgefallen, weil beim Takten im Mittel die richtige Wärmemenge erzeugt wird. Als möglicher Hardwarefehler fällt mir noch ein verkalkter Wärmetauscher ein. Kalk kann die Wärmeübertragung behindern, so dass der Kessel die Wärme nicht ins Heizwasser reinbekommt. Das kann theoretisch auch schuld am Takten sein. Da würde nur der Tausch der Wärmetauschers helfen. (Ich glaube nicht, dass es daran liegt.) Mach mal folgenden Test: Dreh mal alle Heizkörper voll auf. Wenn das Takten dann aufhört, sollte die hohe Mindestleistung von 8,8 kW schuld sein. Erwähnen möchte ich noch, dass beim Start der neuen Vitodense immer eine Mindestleistung von ca. 11 kW (unabhängig von der Modulationsgrenze) für einen Zeitraum von ca. 30 s anliegt, um einen sicheren Start zu gewährleisten. Wo die Startleistung bei dem alten WB2A liegt, kann ich nicht sagen.