Sehr schön! F4 bedeutet, dass die Platine der internen Pumpe defekt ist und somit diese Pumpe auf 100% Leistung läuft. Es ist richtig, dass die Therme damit weiter funktioniert - aber mit welchem Stromverbrauch... 🤐 Generell gibt es ca. 3 Möglichkeiten: 1.: Platine reparieren (günstig, aber Stromverbrauch noch immer hoch, da die alte Pumpe auch im geregelten Betrieb ein Stromfresser ist). Dazu müssen alle Kondensatoren darauf erneuert werden. Manchmal gibt es auch eine schon rep. Plat. auf Ebay. Oder ganze gebr. Pumpe. Hier gleich noch mit dem sehr raren Elektromagneten dran. 2.: Offiziellen Ersatzmotor eibauen (teuer, guter Stromverbrauch, aber riskant, da bei der WS2 ein Firmwareproblem bekannt ist, durch den die Pumpe inkompatibel ist und dann doch wieder raus muss). 3.: Inoffizielle, aber passende ungeregelte HE- Pumpe einbauen, die per Hand auf eine mittlere Drehzahl eingestellt wird (nicht so teuer wie das Original, guter Stromverbrauch, keine Firmwareinkompatibilität). Diese hier (K- Variante! Bedeutet Kondensatfest) ist besonders günstig. Die würde ich vermutl. nehmen. 4.: (nur Kosmetik) Parameter 12 von 1 auf 0 umstellen und zuvor das Buskabel der Pumpe abziehen (hinten an der Platine). Dann ist der Fehler weg, da die Pumpe jetzt als ungeregelt/ ohne Bussteuerung betrieben wird (was sie ja aufgrund des Fehlers bereits ist). Diese Umstellung musst du auch für Punkt 3. machen, da das ja auch ein ung. Motor ist.