Hi Philipp, ihr habt ja jetzt schon sehr viel gemacht und darauf kann man gut aufbauen: Der Fehler FE/15 ist sehr allg. gehalten und sagt nur dass keine stabile Flamme zu Stande kommt. Meist liegt das an einem Platinendefekt der LGM29, den wir aber ausschließen können, da 1.: Platine ist erneuert/geprüft und 2.: das bei diesem Problem betroffene Gasventil öffnet (Flamme ist kurz da = grüne LED und Zähler dreht auch). Die kurz leuchtende grüne LED sagt uns auch, dass die Ionisationserkennung grundsätzlich funktioniert und auch die Druckdose und die Zündstrecke können wir ausschließen. Sonst würdest du nicht bis zur Flammenbildung kommen. Bleibt die Frage, warum die Flamme immer wieder so schnell "abstirbt". Hier sollte als erstes die Therme mit abgezogenem Zuluft- Wellrohr betrieben werden (1 Fenster währenddessen anklappen zur Raumbelüftung). Läuft sie nun länger, liegt es an der Abgasanlage (Abgasrezirkulation oder Verstopfung). Verstopfung wäre auch Abgasseitig möglich - ggf. ein Hornissennest in der Abgasanlage!? Da man das nur sehr aufwändig prüfen kann, hilft ein kleiner "verbotener" Test: Brennerdeckel abschrauben, Brenner ein Stück aus dem Wärmetauscher ziehen und leicht schräg in der Hand halten, sodass man den Flammkörper sehen kann. Jetzt die Therme starten und Flamme beobachten. Am besten diesen Test im Testmodus "Brenner (untere Wärmeleistung)" durchführen und ggf. lange Haare wegbinden... 😉 Dann teste auch mal, ob der Brenner im Testmodus oder im Schornimodus länger läuft. Testmodus: ServMan S. 45. Ist das auch nicht der Fall, sollte der Heizi den Gasdruck statisch und Fließdruck messen. Wertebereiche dafür stehen im ServMan auf S.8 und 9. Ist alles o.g. geprüft, könnte auch noch der Ionisationsstrom aus irgendwelchen Gründen (Kontaktprobleme, Platinenfehler Bereich Flammenverstärker) zusammenbrechen und sollte daher im Testmodus Teillast und Vollast gemessen werden. Dazu braucht man ein µA- taugliches Multimeter. Bezüglich "Platinenfehler Bereich Flammenverstärker" hilft der nochmalige Tausch der LGM29, den du ja vor hast. Auch ein Rückbau der alten LGM29 wäre ggf. sinnvoll. Prüfe dazu zuerst, ob die problematische Lötstelle in Ordnung ist (für Bilder hier etwas runterscrollen). Ab S. 10 im ServMan findest du auch einen Fehlersuchbaum, der die systematische Fehlersuche unterstützt. Übrigens: Da dir die vielen vermutl. nicht def. getauschten Teile teuer berechnet werden, solltest du dir alle Altteile aushändigen lassen und für zukünftige Fehler/Tests aufheben. Lasse dich nicht mit Aussagen wie "bereits entsorgt" abspeisen... So schnell holt niemand den Schrottcontainer ab. Gruß Fiedel
... Mehr anzeigen