Das ist aber auch besonders tricky bei dir... Das mit dem Mischer kannst du selbst testen: Mischer ausschalten, Hebel ausklinken und von Hand auf irgendwas zwischen halb und voll auf stellen. Dann die Codierebene 1 "04:01" einstellen (Heizkreis ohne Mischer, aber mit WW- Erzeugung). Dazu muss "17:00" oder "17:01" noch nach mit/ohne Mischer eingestellt werden. Dann kannst du das Buskabel auch noch abziehen um ganz sicher zu gehen. Ich würde noch den Versuch mit einer gebrauchten LGM29 machen und die Optolink wäre die oder die. Ob eine neue Vitodens überhaupt lieferbar ist, wäre nämlich die nächstwichtigste Frage... Ich würde dann auf jeden Fall die 300er nehmen (besser verarbeitet) und 19KW reichen völlig aus für ein EFH, auch wenn es nicht (gut) gedämmt ist. Überleg mal, was für eine Energie da frei wird, wenn die Therme WW erzeugt. Ich behaupte mal ganz frech, dass man ein aktuelles EFH mit nem 2000W- Wasserkocher beheizen könnte.😎
... Mehr anzeigen