Hallo, vielleicht weiß jemand was es sein könnte, Vitodens 300 mit Heizkreis A (Fußbodenheizung) und B (Heizkörper dieser Heizkreis wird allerdings im Menü nicht angezeigt) geht nicht auf Sommerbetrieb obwohl auf nur Warmwasser gestellt. Die Heizkreispumpe läuft auch ohne Unterbrechung.

001 (2).jpg
002 (2).jpg
9 ANTWORTEN 9

Hi Suhira,

 

das kann viele Ursachen haben, aber lasse doch mal zuerst die Platine "VR20" auf ausgelaufene Elkos und Kontaktprobleme an der Steckleiste prüfen. In dem aktuellen Alter der Therme ist das oft die Ursache für viele Probleme. Diese Platine gibt es noch als Ersatzteil.

 

Gruß

Fiedel

Hallo, die Heizung war vor 14 Tagen ausgefallen diese Platine war defekt und wurde erneuert.

 

Das hättest du dazuschreiben sollen... 😋

 

Dann sollte die Codierung genauestens überprüft werden.

Falls du selbst etwas technikaffin bist, schreibe alles raus und stelle es uns hier rein zum drübergucken.

Direkt im Verdacht hätte ich da Ebene 1 Parameter 12:00 muss auf 12:01 stehen oder umgekehrt (je nachdem welche Pumpe verbaut ist).

 

Gruß

Fiedel

Hallo Friedel,

Danke schon mal für den Hinweis, in den Codierungen war ich noch nicht, schaue es mir heute Mittag mal an.

Gruß Suhira

 

Hallo Friedel,  hier die Werte,

000 1
001 0
002 1
003 1
004 0
005 1
006 1
007 0
008 0
009 0
010 0
011 0
012 0
013 1
014 0
015 1
016 0
017 0
018 0
019 0
020 0
021 1
022 1
023 1
024 1
025 1
026 0
027 0
028 0
029 1
030 1
031 1
032 0
033 0
034 0
035 0
036 0
037 255
038 20
039 255
040 255
041 255
042 70
043 255
044 30
045 65
046 45
047 255
048 255
049 000
050 052
051 255
052 255
053 255
054 255
055 40
056 1
057 0
058 0
059 1
060 0
061 0
062 0
063 0
064 0
065 0
066 0
067 0
068 0
069 0
070 0
071 0
072 0
073 0
074 0
075 0
076 0
077 0
078 0
079 0
080 0
081 0
082 0
083 0
084 63
085 32
086 32
087 20
088 7
089 8
090 15
091 15
092 15
093 15
094 15
095 15
096 15
097 15
098 1
099 0
0A0 20
0A1 0
0A2 75
0A3 255
0A4 255
0A5 255
0A5 255
0A6 255
0A7 60
0A8 0
0A9 98
0B0 255
0B1 255
0B2 1
0B3 21
0B4 40
0B5 5
0B6 3
0B7 0
0B8 002
0B9 15
0C0 15
0C1 11
0C2 8
0C3 15
0C4 15
0C5 0
0C6 0
0C7 3
0C8 1
0C9 3
0D0 5
0D1 7
0D2 10
0D3 5
0D4 7
0D5 000
0D6 0
0D7 0

Heizkennlinie:
Neigung 1,2
Niveau 0
Max Begr. 70

 

Gruß Suhira

Super, gucke ich nach und nach durch.

Stell doch schon mal die "012 0" auf "012 1".

OK, Danke

Also: "012 0" auf "012 1" kann wieder zurück, das war für das falsche Display - sorry!

Eigentlich sieht alles sehr gut eingestellt aus. Aufgefallen sind mir nur:

048 255 sollte 000 sein

0A1 0 sollte 006 sein

Diese kannst du ja mal umstellen und falls es nichts bringt wieder zurück.

Wenn das nichts bringen sollte, geht der Verdacht eher in Richtung Comfortrol.

 

Gruß

Fiedel

 

Ich werde es mal ausprobieren. Vielen Dank für die Mühe.

Gruß Suhira