LAN-Modul ausgefallen

Hallo zusammen,

seit einigen Tagen bekomme ich die Meldung "Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden". An der Heizung (Vitodens 300) hatte ich eine Fehlermeldung 3E. Habe mehrfach das Lankabel (über Poweline mit Router verbunden) ausgesteckt, die Lan Verbindung deaktiviert / aktiviert, aber ohne Erfolg. Es erscheint nach kurzer Zeit eine Störung und das Verbindungssymbol zeigt ein rotes Kreuz. Im Router (FRITZ Box 7590 AX) wird die Viessmann Lancard mit IP Adresse angezeigt. Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen?

Gruß Frank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Doch, die 2 LEDs neben der V-förmigen Vertiefung. Das sind Dual- LEDs mit IR.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Der LAN- Anschluss wird nicht mehr unterstützt. Viessmann setzt hier auf die Vitoconnect/ WLAN. 

Würde auch schon länger hier im Forum publiziert.

Okay, danke dir.

Welche Möglichkeit habe ich noch, um eine Witodens 300W z.B. über WLAN ins Netz zu bekommen um sie mit der Vicare-App zu verbinden?

Danke im Voraus für deine Antwort.

Gruß Frank.

Da bleibt nur die Vitoconnect Opto 2 /3 übrig.

Danke.

Noch eine Frage als Heizungs-Laie: 

die Vitodens 300W (von 2015) hat doch aber keine Optolink-Schnittstelle, oder?

Doch, die 2 LEDs neben der V-förmigen Vertiefung. Das sind Dual- LEDs mit IR.