>>Das bedeutet nach deiner Berechnung das alles im grünen Bereich ist. je nachdem mit wie viel Grad das Wasser aus dem 1. WW-Speicher in den 2. Speicher fliesst und wie hoch dein WW Verbrauch ist. Um eine Anomalie festzustellen braucht man diese Kabel von Vitoconnect, eine Laptop + die Viessmann Diagnose Software. Dann kann man einen halben Tag mit schneiden, was die WP genau macht und sieht ob etwas nicht richtig läuft. >>Hydraulischen Plan von Viessmann erstellen lassen, ja genau. >>Vom Elektriker die Modbus Schnittstelle prüfen lassen. Wenn er sich damit auskennt... Warum wurde eigentlich die Modbus Variante genommen und nicht der simple SG-Ready Kontakt? Bei einer 200-G bringt die Variante mit Modbus keinen Vorteil, außer dass es teurer ist. Eine 300-G kann stufenlos modulieren und sich so dem PV Überschuss anpassen, hier ist der Energiezähler mit Modbus eher sinnvoll. Die 200-G kann mur ON/OFF >>Sollte ich noch bestimmte Parameter prüfen / einstellen? es ist immer sinnvoll alles Einstellungen zu dokumentieren. Manuell oder mit dem Diagnoseprogramm Dann kann jemand im Forum drüber schauen. >>Sollte Viessmann sich draufschalten und die Anlage durchchecken? Das muss der Heizungsbauer beauftragen, oder er kann sich für deine WP von Viessmann dafür freischalten lassen., dafür muss er ein Abo abschließen. Ob er dann damit etwas anfangen kann und Schlüsse ziehen weiss ich nicht. Wenn der Werkkundendienst das macht, bekommt der Heizungsbauer das Ergebnis. Ob das dann ungefiltert bei dir ankommt hängt vom HB ab. Das Schema sollte von Viessmann kommen. Für den Rest kannst du dir auch jemand anderen in der Nähe nehmen, der sich vielleicht besser als der HB auskennt. VG