Hallo, >>>oder wird "stumpf" weiter die außentemperaturgesteuerte Leistung in den Puffer gefahren bis die "max"-Temperatur in diesem erreicht ist? ja das könnte man in etwas so beschreiben. Die Vitocal hat einen bestimmten Volumenstrom (Hausnummer 1000l-2000l/h, je nach Größe der WP ) mit dem sie den Puffer mit etwas einer Spreizung von 5 K lädt. Auf der anderen Seite zieht die FBH einen Volumenstrom aus dem Puffer. Wenn alle Stellantriebe offen sind, sind das im EFH normalerweise auch über 1000l/h, je nach Fläche der FBH. Angenommen es wäre plötzlich alle Stellantriebe geschlossen. Dann ist der 200l Puffer bei 1000l/h Volumenstrom in 12 Min um die 5K erwärmt und die WP schaltet ab. Für einen effizienten und stromsparenden Betrieb muss es dein Zeil sein die WP mit einer möglicht niedrigen Vorlauftemperatur zu betreiben. Jedes Grad mehr kostet ca. 2,5% Effizienz. D.h eine um 10K zu hohe Heizkurve, die dann durch ERR wieder runtergeregelt wird, erhöht den Stromverbrauch um 25%. Wie oben geschrieben, kann der Puffer nur für ein paar Minuten Wärme aufnehmen. Er erfüllt seinen Hauptzweck um beim Abtauen den Mindestvolumenstrom zu garantieren.. Wenn du Wärme im Haus puffern willst, geht das über den Estrich. Dieser hat zwar nur ca 50% der Wärmekapazität von Wasser. Aber davon hat ein EFH in der Regel 150m² 150m2 * 0.07 m Estrichstärke = 10,5m³ davon 50% sind ca 5m³, also die 26 fache Speicherkapazität des 200l Puffer. Damit die Vitocal lange Verdichterlaufzeiten erreichen wird, muss sie diese Speicherkapazität nutzen können. Das kann sie aber nur , wenn sie nicht durch die ERR ausgebremst wird. Und das schaffst du nur wenn die Heizkurve exakt eingestellt ist und die EER auch wirklich nur bei Fremdwärme abregeln und nicht im Dauereinsatz sind. Der Heizungsbauer wird dir das Ding so einstellen, dass es auf keinen Fall zu kalt ist und er nach Möglichkeit keinen Anruf von dir bekommt. Böse gesagt, ob die Anlage effizient läuft ist primär nebensächlich. Die richtige Einstellung zu finden wird deinen Einsatz und deine Zeit erfordern VG
... Mehr anzeigen