Hallo, andere WP hier im Forum laufen Steigung 0,2 und teilweise leicht negativen Niveau. Deine Wärmepumpe stellt die Energie aktuell auf einem unnötig hohen Temperaturniveau zu Verfügung und läßt diese Energie dann nur stoßweise (durch die Stellmotoren) in die FBH . Als Faustformel gilt: Vorlauftemperatur 1 K niedriger --> Leistungszahl 2,5 % höher Deine VL Temepratur dürfte aktuell gut 15k zu hoch sein, was zu einem annähernd 30% zu hohem Stromverbrauch führt. >>um die Betriebszeit in ein besseres Verhältnis zu den Anläufen zu bringen Durch die Drosselung der Einzelraumrelgelung kommt die WP auch nicht in de Modulationsbetrieb. Damit du die richtige Heizkruve findest, stell die Steigung deutlich nach unten. Du kannst es ja erst mal mit 0,3 versuchen. Zusätzlich machst du alle Einzelraumregelungen auf MAX. Nur so bekommt du überhaupt mit dass die Heizkurve eigentlich völlig zu hoch ist. Wenn du in ein paar Wochen die richtige Einstellung hast, kannst du sie wieder in Betrieb nehmen. Dann sollte sie aber auch nicht mehr abregeln müssen. Benutzer @BM1981 hat sie glaube ich auch demontiert. VG