Hallo, nach der SN ist es ein B3HF. https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7690296 hier gibt es die Codes falls der HB die Service Anleitung nicht da gelassen hat. Die neue Regelung hat leider nicht mehr so viel Konfigurations-Möglichkeiten wie die alte. Hast du eine Fernbedienung Vitotrol? Wenn nein stelle wegen der Pumpe die nächtliche Raumsolltemperatur z.B. auf +4 Grad. Dann sollte auch die Pumpe ausgehen. Mit der Vitotrol stellt man die Raumsolltemperatur etwas tiefer als was der Raum auskühlen würde. So habe ich es gemacht. In der Anleitung findest du auch die Mindest-Umlaufwassermenge mit l/h 125. Ist der Volumenstrom jetzt höher geworden? Es kann natürlich auch sein, dass deinen Heizkurve so hoch gewählt ist, dass die Thermostatventile alle fast geschlossen sind. Du solltest auf alles Fälle für die "Findung" der korrekten Heizkurve ein paar Wochen alles Ventile auf "5" stellen und dann die Kurve anpassen. >verbraucht die Pumpe doch Strom die 8W investiere ich gerne für den 24 h Betrieb im Nov - März, wenn sie z.B. bei 5 KW thermischer Leistung ca 2% weniger Gas verbraucht was 100W entspricht. Ich war bisher auch immer ein Verfechter der Nachtabschaltung. Der Vitodens hat mich zum Umdenken gebracht. >>gut gedämmten Haus Das kühlt dann auch nicht nennenswert aus? (1-2 Grad @ 0 Grad AT ? oder kühlt ein Holzhaus schneller aus wegen weniger Masse?) . Und die Nachtabschaltung bringt dann nur eine Einsparung kleiner 1%. Das nicht heizen muss die Anlage aber wieder reinholen, mit einer höheren Vorlauftemperatur und schlechterem Wirkungsgrad und einer Überhöhung am Morgen, wo sie evtl gar nicht mehr im Brennwertbereich ist.