Wir reden irgendwie an einander vorbei, oder? Wie der Name schon sagt, hat ein ungemischter Heizkreis = Kesseltemperatur. Daher können auch 2 Heizkreise ohne Mischer unmöglich ein individuelles Temperaturniveau haben. Das kannst du nur über die Voreinstellung der Thermostatventile und die Temperatureinstellung am Thermostatventile machen. >vollwertiger, eigener Heizkreis!, das heißt du brauchst einen Mischer für den Keller, der die VL Temperatur mischen kann, sonst ist immer Vorlauf DG = Kesseltemperatur = Vorlauf Keller. Bei der Variante Keller an als "gemischer Heizkreis" ohne Mischer, könntes du immerhin codieren, dass die Pumpe für den Keller -andere Heizgrenztemperaturen hat -individuelle Zeitprogramme hat -und die Pumpe ausgeht wenn es zu warm wird im Raum mit der Vitorol. >>? Quasi die Mischereinheit zu simulieren. dass da kein Mischer dran ist kann die Vitotronik gar nicht feststellen. Mach bräuchte den Erweiterungssatz Mischer und es muss ein Vorlauffühler dran damit es keine Fehlermeldung gibt. aus dem Handbuch: Der Vitotrol 300A und 300 RF können bis zu drei Heizkreise zugeordnet werden. Es können max. 2 leitungsgebundene Fernbedienungen oder 3 Funk-Fernbedienungen an der Regelung angeschlossen werden ob du zu deinen 2 Stück Vitotrol 300A jetzt noch eine 300 RF dazu anschließen kannst weiß ich nicht. @gte1978 Was denkst du, könnte das mit dem Erweiterungssatz und dem "Fake" Mischer klappen? weißt du ob 2 x 300A und 1x 300 RF geht?