Hallo, was haben sie bei Hysterese Parameter Elektro-Heizeinsatz EH1 konfiguriert. Wenn der Sollwert 65 aktiv wird müsste der Heizstab automatisch mit einschalten. Darf ich fragen wie hoch der tägliche WW Verbrauch ist?? Wenn der an das 300l Volumen des Speichers herangeht ist die Legionellen Schutzfunktion unnötig, da die gar keine Zeit haben sich innerhalb 1 Tages zu vermehren. Sonst gehe ich mal von 150l/d aus und 15 Grad Kaltwasser 40*150*4,2 = 25200 kJ --> ca 7kWh thermisch "bei Trinkwassererwärmung von 15 auf 45 °C und 15 °C Lufttemperatur: 1,67 kW" "3,7 nach EN 255 (bei Luft 15 °C/Wasser 15–45 °C)" bei 55 Grad würde ich von Cop 2,5 und 1,2kW ausgehen. Das müsste in den 8h gut zu machen sein. Wenn es viel schneller geht ist Heizstab hier vermutlich auch schon dabei. 65 Grad Der Heizstab erwärmt nur die ober Hälfte des Speichers, also rechne ich auch wieder mit 150 50*150*4,2 = 31500 kJ --> ca 9kWh thermisch bei 65 Grad würde ich von Cop 2 und 1 kW + 1,5kW Heizstab ausgehen. Das müsste in den 8h gut zu machen sein. Insgesamt würde ich sagen ist eine Wärmepumpe bei dieser hohen WW Temperatur eine sehr unglückliche Entscheidung. Ausser ich kann mein Dachgeschoss damit kühlen, was mit dem Nachstrom auch nicht geht. Ich würde empfehlen die die WW Temperatur auf 50 Grad zu reduzieren und bei Bedenken wegen Leginonellen in regelmäßigen Abständen einen Test selbst durchführen Google "legionellen test selbst durchführen" das gibt es ab 38€. Das Geld holt man vermutlich durch niedrigere Stromkosten, weniger Verschleiß an der WP und weniger Verkalkung am Heizstab wieder herein.