Hallo, die 2500l Öl dürften auf eine Heizlast von 11 kW hinauslaufen. Ich rechne mal mit -14 Grad NAT (dicke blaue Linien) Der Heizungsbauer hat die Wärmepumpe gerade richtig ausgelegt. In den allermeisten Wintern sollte sie ohne den Heizstab auskommen. Zwischen 0 und 4 Grad sollte die Heizlast dann bei etwa 5 kW sein. (dünne blaue Linien) Da nimmt sie laut Datenblatt ca. 1,3 kW el. Leistung auf. d.h wenn sie 24 h laufen würde, würde sie 1,3kW*24h = 31 kWh zum Heizen benötigen. Evtl noch 5-10 kW für WW. dazu Je nach Verbrauch . Deine 75kWh pro Tag sind fast doppelt so viel. Entweder schaltet ständig der Heizstab dazu, oder die Wärmepumpe läuft in einem sehr ineffektiven Takt Betrieb. In der App sollten die Anzahl der Verdichterstarts und die Laufzeit des Verdichters angezeigt werden. Wie lange läuft sie demnach pro Start? VG Mi
... Mehr anzeigen