FB = Fussbodenheizung. Dass die Motoren im EG offen sind hat mit der Mindestumlaufmenge zu tun. Solarthermie ist nur für WW zuständig nicht für die FB. >>eizkurve aus dem Gedächnis 0,6, wenn das so ist wäre das die Default Einstellung und vermutlich auch der Grund für den hohen Verbrauch. Andere Vitocal Besitzer haben 0,3-04 Je höher die Heizkurve und Temperaturhub den die Wärmepumpe machen muss desto mehr Strom frisst sie. Die Wärmepumpe gibt viel mehr "Gas" als nötig und die Stellmotoren sind die "Handbremse" die das wieder drosseln. Die WP läuft gegen die geschlossenen Stellmotoren und geht ständig ein und aus. Das ist extrem ineffizient. Ich würde dir raten im nächsten Winter die Stellantriebe zu demontieren, dann kannst du auch die Sicherung für die Stellantriebe rausnehmen, dann brauchen die keinen Strom mehr. Dann muss du langsam die Heizkurve senken. Nach jeder( 0,1) Änderung mind. 48 h warten. Das ist mühsam und man muss bei milder und kalter Winterung testen. Das macht du bis es in einem Raum zu kalt wird. Für das Prozedere gibt es diverse Anleitung im Internet. Die Stellantriebe brauchst du nur noch in Räumen wo es zu Fremdwärme kommen könnte. Sparbetrieb und Absenkung in der Nacht ist bei einer WP und FB kontraproduktiv. Deaktivieren! Wenn du die richtigen Einstellung gefunden hast am besten alle Codierungen einmal dokumentieren.