Hallo Philipp, Rücklauf 26,9 Grad und Vorlauf 32,4 Grad das sind dann 5,5K Spreizung. Das sollte die Anlage bei Volllast haben. Bei dem Bild war die AT wohl 7 Grad. Da könnte man eher 2,5K Spreizung erwarten. D..h es fließt viel zu wenig Wasser durch deiner FBH. Wie der HB sagt müsse die Flowmeter weiter auf. Notier dir alle Durchflüsse und gib 33% on Top. Dann wird es aber zu warm werden und du musst die Heizkurve reduzieren. Jetzt hast du im Bad schon alles offen. Wenn man die Heizkurve reduziert wird es dort vermutlich zu kühl. Du musst dann versuchen die an das Bad angrenzenden Räume wärmer zu machen, oder im Bad noch einen Heizlüfter aufstellen. wenn du weißt wie man die Flowmeter ändert, brauchst du hier den HB nicht dazu. >>Restfeuchte im Bau. das ist die HB Standard Antwort auf alle Fragen! >> 33h hatte die Heizung 58 Takte das ist nicht schön, es könnte aber auch noch deutlich schlimmer sein. VG Michael