Mahlzeit. Ja absolut. Beide Sachen lösen den Fehler E05 aus. Der von dir gemessene Wert (163 kΩ, fallend auf 135 kΩ) zeigt, dass der Sensor Widerstandswerte liefert. Der genaue Sollwert ist temperaturabhängig. Fällt der Wert jedoch extrem schnell oder unplausibel, kann auch der Sensor selbst defekt sein oder einen Kabelbruch aufweisen. Die Elektronik überwacht den Lüfter. Wenn die Platine das Signal zum Starten gibt (das Relais schaltet), aber das Drehzahlsignal des Lüfters ausbleibt oder der Stromverbrauch zu hoch ist, geht die Anlage aus Sicherheitsgründen in den Fehler E05. Die ungewöhnlichen Geräusche vor dem Ausfall (oft ein Lagerschaden) und das Schalten des Relais erhärten den Verdacht, dass die Lüftereinheit mechanisch oder elektrisch defekt ist. Der Lüfter benötigt neben der 230V-Spannungsversorgung ein Steuersignal (meist 0-10V oder PWM-Signal von der Hauptplatine), um zu wissen, mit welcher Drehzahl er laufen soll. Ohne dieses Signal bleibt der Lüfter oft stumm. Ein einfacher Test mit 230V ist hier also nicht aussagekräftig und kann im schlimmsten Fall die Elektronik im Lüftermotor beschädigen. Der Test des Lüfters erfolgt üblicherweise über die "Diagnose WP-Modul" am Display, bei der die Drehzahl gezielt angesteuert wird. Da Arbeiten am Kältekreis und an der Elektronik (z.b. Lüfter) Fachwissen erfordern, sollten du dich an deinem Heizungsbauer wenden. Gruß Claus-Vito