Kurve hab ich jetzt von Neigung 0,4 auf 0,2 und Niveau von +5 auf +10 gestellt, Minimaler Vorlauf mal auf 20°C zum probieren. Durchfluss ist alles ziehmlich weit offen, wenn ich alle ganz aufdrehe ist da nicht der Hydraulische abgleich wieder hin? Andere Werte Vorlauf Soll 22°C Hysterse negativ 5K (das sie die Startphase überlebt) Hystetse positiv 1K, Pumpenlristung von 78% auf 85% erhöht, Volumenstrom wie gesagt ca 1500l/h und Raumsoll 22°C Hysterse positiv 2K (das anlage bei 24 °C Außentemperatur das Kühlen startet) und negativ 2K. Hab mal alles aufgeschrieben, vielleicht ist ja auch irgendwo nen Dreher drinnen was ich nicht sehe, oder Werte heben sich gegenseitig auf...
... Mehr anzeigen