abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 060-AD 150 l

Warum so ein schlechter COP-Wert im Umluftbetrieb?

3 ANTWORTEN 3

Mahlzeit 

 

Steht die Anlage im Keller?

 

Eine Brauchwasserwärmepumpe entzieht dem Raum im Umluftbetrieb Wärme und bläst eiskalte Luft aus.

Je niedriger die Temperatur um so mehr der Temperaturhub der Anlage.

 

Auf dem Papier erreicht das Gerät unter Laborbedingungen (Norm EN 16147 bei 20 °C Lufttemperatur) eigentlich einen soliden COP von über 3.

 

 

 

Gruß Claus-Vito 

Ja, die BWP soll im Keller stehen. Raumvolumen beträgt gute 50 cbm.

2 Personen-Haushalt und soll die Gasheizung entlasten. 

Das Problem ist eigentlich die Wendeltreppe zum Keller. Beim Transport muss die Pumpe schräg transportiert werden!

Gruß Ritschi103 

Ein paar nützliche Tipps für dich.

 

 

Leergewicht: ca. 69 kg.

Abmessungen (H × B × T): 1694 × 492 × 547 mm.

 

 

Kopflastigkeit: Das schwerere Wärmepumpenmodul sitzt oben auf dem Speicher. Das Gerät neigt beim Schräghalten zum schnellen Kippen.

 

 

Keine starre Sackkarre verwenden, da diese auf Wendeltreppen verkantet. Nutzen Sie stattdessen Profi-Tragegurte (Kreuzgurte) für zwei Personen. Alternativ eignen sich stabile Transportschlaufen, die unten um das Gerät geführt werden.

 

 

Positionierung der Träger: Die kräftigere Person geht rückwärts voran nach unten. Sie stabilisiert das Gerät gegen das Rutschen. Die obere Person führt das Gerät am Kopf und steuert den Neigungswinkel.

 

Kurventechnik: Halten Sie die Wärmepumpe auf der Außenseite der Wendeltreppe. Dort ist die Stufenbreite (Auftritt) am größten und Sie haben mehr Bewegungsfreiheit für die Füße.

 

Gruß Claus-Vito