Mahlzeit René, Die einfachste und sicherste Lösung, die ohne komplizierte Messungen an der Platine auskommt, ist ein externer Strömungswächter (Flow Switch), den du mit dem Signal von Stecker 171 in Reihe schaltest. Dazu musst du nicht tief in die Steuerung der Wärmepumpe eingreifen und gehst der Frage aus dem Weg, ob die Pumpe gerade per PWM-Signal heruntergeregelt ist oder nicht. Reihenfolge : Strömungswächter einbauen, dann nimmst du die 230V-Phase, die bei aktiver Kühlung aus Stecker 171 kommt, und leitest sie zuerst durch den Kontakt des Strömungswächters. Erst das Kabel, das hinten aus dem Strömungswächter herauskommt, schaltet deinen Entfeuchter (oder ein Koppelrelais für den Entfeuchter) ein. Der Entfeuchter springt nur an, wenn die Wärmepumpe im Kühlmodus ist und das Wasser im Rohr tatsächlich physisch fließt. Steht die Pumpe unterbricht der Strömungswächter sofort den Strom und der Entfeuchter stoppt Hocheffizienzpumpen haben oft Dauerspannung und werden digital (PWM) geregelt. Ein direktes Abgreifen von 230V an der Pumpe funktioniert daher heute fast nie mehr zuverlässig. Gruß Claus-Vito