Effizienz Vergleich

Wir wollten die vitocal A250 einbauen, bekamen stattdessen kurzfristig die neue vitocal 200Aie angeboten und eingebaut.

Nach 10 Tagen Laufzeit vergleichen wir die Leistung mit unserem Nachbarn - er hat seit einem Jahr die vitocal 250A.

Fazit:

Während bei uns der Effizienz Faktor bei ca. 2,2 liegt, ist der Faktor bei ihm zwischen 3,5 und 5,5.

Wie erklärt man das?

 

Wir haben die Befürchtung, dass die vitocal 200Aie für unseren Altbau (1970) nicht angepasst ist und daher viel höhere Energiekosten als vorher berechnet auf uns zukommen.

Kann jemand weiterhelfen?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Vitocal 200Aie ist auch für Bestandsgebäude geeignet.

Diese schaft wie die Vitocal die gleiche Vorlauftemperatur.

 

Die Anlage hat ein minimal kleineren Verdampfer, das sind aber nur -0,1  -   -0,2 weniger cop.

 

Bei 48grad Vorlauftemperatur bist du aber gut dabei.

 

Schau in der nästen Zeit nach ob der Wert weiter nach oben geht.

 

Schau mal nach ob der Heizstaab eingesetzt wird, und ein zu hoher Wert bei der Warmwasseraufbereitung drückt den Cop auch. 

 

Kommt Zeit kommt Rat.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Mahlzeit.

 

Du kannst nicht die beiden Anlagen miteinander vergleichen, da deine erst 10 Tage läuft und seine schon seit einem Jahr.

 

Deine nimmt den Durchschnitt von den 10 Tagen. Es fehlen dir nur die Werte von den wärmeren Monaten, und dann steigt auch deiner.

 

Das System wird sich einpendeln.

 

Hydraulischer Abgleich wurde aber gemacht?

 

Meistens ist die Heizkurve ohnehin zu hoch eingestellt und muss noch exakt abgestimmt werden. 

 

Eine zu hohe Vorlauftemperatur senkt die Effizienz massiv.

 

Gruß Claus-Vito 

 

  • Außerdem.braucht man sehr viel.längere Zeit,Daten zu sammeln. Auch sind Warmwasserverbrauch und die üblichen Systemtemperaturen von immenser Bedeutung.
  • 10 Tage sind nichts.
  • 10 Monate schon eher geeignet.

Das mit dem einpendeln wäre schön, ist aber im Moment für mich eine reine Glaubenssache.

 

Hydraulischer Abgleich wurde gemacht, Vorlauftemperatur ist auf 48° eingestellt.

 

Was sagst du zu den Bedenken, dass die Vitocal 200Aie im Bestandbau überfordert ist?

 

Die Vitocal 200Aie ist auch für Bestandsgebäude geeignet.

Diese schaft wie die Vitocal die gleiche Vorlauftemperatur.

 

Die Anlage hat ein minimal kleineren Verdampfer, das sind aber nur -0,1  -   -0,2 weniger cop.

 

Bei 48grad Vorlauftemperatur bist du aber gut dabei.

 

Schau in der nästen Zeit nach ob der Wert weiter nach oben geht.

 

Schau mal nach ob der Heizstaab eingesetzt wird, und ein zu hoher Wert bei der Warmwasseraufbereitung drückt den Cop auch. 

 

Kommt Zeit kommt Rat.

Bei den aktuellen Temperaturen ist eine VL Temperatur von 48 Grad schon ordentlich. Die benötigt man normalerweise eher erst bei Minusgraden. Nehme mal am das du Heizkörper damit versorgt...

250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche