Danke für die Rückmeldung, wie beschrieben, bin kein Experte, FBH schon gar nicht. Die 20 Grad bezog sich auf Normal 20 Grad WP, anstatt 21GradThermostat, was ja scheinbar zu hoch ist und nicht so toll funktioniert weil die Kurve augenscheinlich auf 22 Normal eingestellt ist. Zumindest hab ich es so interpretiert. Ich heize über 3 Etagen und die Kurve ist so eingestellt dass in den oberen Räumen auch tatsächlich 20 ankommen. Die unteren habe ich über die Ventile so eingebremst dass sie auch nur 20 erreichen, natürlich hätte ich hier sonst 21 oder mehr. Dies muss doch mit einer FBH über diese Stellventile auch möglich sein oder nicht? Und so wie Du es beschreibst müsste eine WP ja dann eigentlich nur alle 2 Tage in den Heizbetrieb oder viel kleiner dimensioniert sein bei dieser FBH oder? Ich stimme Deiner letzten Antwort zu bzgl. 18 Grad hier und 21 dort, bleibe aber dabei dass eine Absenkung über Nacht evtl. sogar auf 3 Grad zumindest in dieser Zeit das Takten unterbindet. Die Raumtemperatur wäre am Morgen ja noch im Wohlfühlbereich und ab 10 Uhr könnte gleichmäßig der Puffer Estrich wieder erwärmt werden und auch hier würde es wohl weniger Starts geben. Wenn man die in Kauf nehmen will kann man natürlich komplett durchheizen, mir wäre eine längere Laufzeit aber wichtiger. Aber dies muss jeder für sich und sein Haus selbst entscheiden. Meine Erklärungen sind natürlich kein fundiertes Wissen sondern resultieren aus meinen Erfahrungen und dem Verständnis bezüglich WP daraus. Deswegen melde ich mich auch gerne, einfach auch um mich belehren zu lassen und mein Verständnis zu erweitern. Aber hier bin ich dann raus, auch weil ich eh nur HZK benutze.