Guten Tag,

 

ich bin neu hier und benötige Unterstützung. Ich habe eine Viessmann 262-A ohne Heizstab erworben und nachträglich einen Heizstab installiert. Nun stehe ich vor dem Problem, dass dieser noch nicht aktiviert ist. Meine Frage ist, wie ich in das Untermenü gelange, um die Funktion C6 zu erreichen und den Heizstab mit 1,5 kW zu aktivieren. Könnte mir hierbei bitte jemand behilflich sein?

17861241914631552731674465377035.jpg
1786124211549807748819581442692.jpg
2 ANTWORTEN 2

Kein Service Handbuch vorhanden für die Anlage?

Normal müsste das über die Inbetriebnahme der WP gehen.

Am Bedienfeld, die Inbetriebnahme erneut ausführen und den Heizstab aktiv setzen.

Passwort "viservice" oder "vimaster".

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB 180qm, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

S. 48 Service Menü

b5 IBN Assistent