Den Schlammfilter kannst problemlos selbst entleeren. Entweder den Heizbetrieb kurz anhalten oder warten bis eine Abtauung stattfindet, dann läuft nur der innere Kreislauf. Die Dämmschale abnehmen, Magneti nach unten abziehen und Eimer drunter. Mit der Zange den Hahn vorsichtig öffnen und schauen was noch alles an Dreck drin sein kann. Ich habe dies gerade auch einmal gemacht, ganz schöne Brühe, bei mir wurden aber auch nur die HZK und Heizung getauscht, Rohre blieben drin. Der Stromverbrauch hat sich erhöht weil Du womöglich die Software 2417 installiert hast und die WP jetzt zum ersten Mal zum Heizen gekommen ist wie ich vermute. Den Heizstab kannst Du deaktivieren, braucht man eigentlich erst ab -20 Grad. Kannst auch die maximale Leistung einstellen. Mit der Software gibt es Probleme bei der Lastaufnahme, dazu gibt es hier schon einige Threads. Das Befüllen und Entlüften der Anlage geht auch sehr easy, ist alles gut beschrieben in der Anleitung und am Führungsgerät wirst Du angeleitet. Bei mir war auch noch eine Menge Luft im System. Starten kannst Du das über den Inbetriebnahme Assist, danach muss die Heizkurve wieder eingestellt werden, die geht zurück auf Standard. Wichtig ist sich mit der Bedienungsanleitung vertraut zu machen, dann weißt Du nachher mehr wie Dein HB. Die letzte Datei musste ich verkleinern, darum ist die Qualität bescheiden.
... Mehr anzeigen