Hallo Oller86,
grundsätzlich sollte sich die Laufzeit bei kälteren gegenüber wärmeren Temperaturen verlängern. Der Grund dafür ist die höhere Wärmeabnahme über die zu beheizenden Räume. Da du ein sehr gut gedämmtes Haus hast, wird der Unterschied natürlich nicht riesig sein.
Die langen Standzeiten, die deine Wärmepumpe hat, kommen daher, dass die Hysterese für die Zuschaltung bei Raumbeheizung noch nicht unterschritten ist. Würdest du diese verlängern, wird sich unter Umständen ein unbehagliches Raumgefühl einstellen. Probieren kannst du es natürlich. Die Umstellung der Hysterese kann jedoch nur durch einen für Wärmepumpen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
Die Sekundärpumpe läuft nach der Heizgrenze. Ist das Langezeitmittel der Außentemperatur (3h) niedriger als die eingestellte Raumsolltemperatur abzüglich 4K, wird die Raumbeheizung und damit die Sekundärpumpe eingeschaltet. Ohne das Umwälzen des Heizungswassers durch die Pumpe, würde die Wärmepumpe nicht wissen wann nachgeheizt werden muss. Eine andere als die momentan verbaute Pumpe kann nicht eingesetzt werden.
Wenn du einen Nachttarif hast, macht es sicherlich Sinn, die Zeiteinstellung so anzupassen, dass nachts mehr geheizt wird als am Tag. Allerdings sollte das immer mit deinem Nutzungsverhalten zusammenpassen.
Um herauszufinden, wie effizient deine Vitocal 222-G läuft, musst du einen Wärmemengenzähler nachrüsten.
Beste Grüße °fl