Hallo chris_tzh,
du kannst dich jederzeit mit Fragen zu deinem Gerät hier melden.
Die Meldung EE bezieht sich darauf, dass du die KM-BUS-Verbindung zu einem Teilnehmer unterbrochen hast. Welcher das war, hängt von den Komponenten ab, die an deiner Anlage installiert sind. Die Außeneinheit hat keine Verbindung über KM-BUS.
E3 sagt aus, dass eine Meldung vom Brennwertmodul vorliegt und E4, dass das Brennwertmodul gesperrt ist. Um herauszufinden, weshalb die beiden Meldungen kamen, muss die Meldungshistorie vom Brennwertmodul ausgelesen werden. Du gelangst dorthin, indem du die OK + Menütaste zeitgleich gedrückt hältst und anschließend auf "Diagnose" -> "Brennwertmodul" -> "Meldungshistorie" gehst. Jeweils mit OK bestätigen.
Die Meldung A9 sagt aus, dass die Wärmepumpe verriegelt hat. Ursachen dafür gibt es auch einige. Hier muss die Meldungsstatistik der Außeneinheit ausgelesen werden. Du gelangst dorthin, indem du die OK + Menütaste zeitgleich gedrückt hältst und anschließend auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungsstatistik" gehst. Jeweils mit OK bestätigen.
Wenn du mir die Meldungen postest, kann ich dir schon mehr zu den Hintergründen sagen.
Beste Grüße °fl
... Mehr anzeigen