abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Elektrischer Anschluss Schema ID: 4605538_1704_06

Hallo,

in Bezug auf das Viessmann Schema ID: 4605538_1704_06 würden mich folgende Punkte interessieren:

1)Sind in der Schemenbeschreibung alle elektrischen Anschlüsse aufgezählt  oder gibt es weitere Anschlüsse zu beachten?

2)Auf welcher Position steht das Umschaltventil Nummer 114 Stecker R7A im Falle einer Regeneration des Eisspeichers über die Solar-Luft-Absorber.

3) Im Schema ID: 4800242_1704_04 ist der Temperatursensor Nummer 104 Stecker F13 verbaut. Welche Funktion hat dieser und warum ist er nicht im Schema ID: 4605538_1704_06 aufzufinden?

4)Was ist die Idee dahinter, dass der Eisspeicher von außen nach innen auftauen soll?

Gruß

SR89

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo SR89,

in dem Schema sollten alle für das Schema relevanten elektrischen Anschlüsse enthalten sein. Wenn die Regeneration des Eisspeichers aktiv ist, wird das Umschaltventil Nr. 114 nicht angesteuert. In dem Fall ist der Weg B - AB offen. Der Sensor F13 ist notwendig, wenn ein externer Wärmeerzeuger vorhanden ist. Im Schema 4605538 ist kein externer Wärmeerzeuger vorhanden.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo SR89,

in dem Schema sollten alle für das Schema relevanten elektrischen Anschlüsse enthalten sein. Wenn die Regeneration des Eisspeichers aktiv ist, wird das Umschaltventil Nr. 114 nicht angesteuert. In dem Fall ist der Weg B - AB offen. Der Sensor F13 ist notwendig, wenn ein externer Wärmeerzeuger vorhanden ist. Im Schema 4605538 ist kein externer Wärmeerzeuger vorhanden.

Beste Grüße °fl
Hallo,
vielen Dank für die Antwort. Konkret bedeutet das also, dass das Umschaltventil im spannungslosen Zustand der Wärmepumpe den Eisspeicher als Umweltenergiequelle zur Verfügung stellt? Gibt es Dokumente in welchen man diesen Regelungsvorgang nachlesen kann?

Gruß

SR89
Hallo SR89,

in der Beschreibung zum Schema (ist die erste Seite des jeweiligen Installationsschemas) steht dies drin. Im Schema selbst ist das AB-A-B Ventil eingezeichnet. Bei diesem ist der Weg AB-B immer stromlos offen.

Beste Grüße °fl