Du hast es richtig verstanden. Um zu vermeiden, dass die elektrische Zusatzheizung mit rein geht, wenn du das Warmwasser auf den zweiten Sollwert erwärmst, muss die Hysterese der Zusatzheizung im schlechtesten Fall größer sein, als die minimal mögliche Warmwassertemperatur vor der Einmal-Warmwasser-Aktivierung. WW-Soll: 48°C WW-Soll 2: 60°C Hysterese WP: 4,5K Hysterese Zusatzheizung: 12K 48°C - 4,5K = 43,5°C 60°C - 43,5°C = 16,5°K Solange die Differenz von 16,5K größer ist, als der bei der Hysterese Zusatzheizung eingestellte Wert, kann es weiterhin passieren, dass die Zusatzheizung mit rein geht. Du kannst jetzt entweder die Hysterese noch größer einstellen oder prüfen, ob ein geringerer Temperaturwert ausreichend ist, um die Badewanne voll zu bekommen. Was den Heizbetrieb betrifft, nehme ich ganz stark an, dass die Kennlinie viel zu groß eingestellt ist. Hier solltest du mal alle Raumthermostate voll aufdrehen und die im Hauptraum gewünschte Raumtemperatur einstellen. Jetzt musst du die Heizkennlinie solange anpassen, bis du auch die gewünschte Temperatur erreicht hast. Du kannst bei der Anpassung die Tipps aus dem nachfolgend angehängten Link beachten. https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338 Durch eine optimal eingestellte Heizkennlinie kannst du eine Menge Heizenergie sparen und zudem durch eine verlängerte Laufzeit des Verdichters den Verschleiß der Anlage verringern. Was die gewünschte Raumtemperatur im Bad betrifft, gehe ich davon aus, dass die Heizfläche womöglich, wie in den meisten Bädern sehr klein ist. Welche Temperatur hast du denn bisher immer erreicht? Viele Grüße °fl