Hallo ,
Bei mir wurde eine Vitoair CT 300 E M A eingebaut mit Plugget Luftkanäle und Wandauslässe.
Die Frischluft und Abluft die nahe der Lüftungsanlage sind , sind uns zu laut, über 30 db in der Nacht und draußen über 45 db.
Habe es mit dem Handy gemessen und 1 m Abstand.
1. Wird bei der Inbetriebnahme keine db Messung durchgeführt Bei Viessmann?
2. Werden bei Viessmann keine Schalldämpfer verbaut?
MfG FrankeDavid
Hallo FrankeDavid,
ob ein Schalldämpfer notwendig ist oder nicht, hängt von den verwendeten Materialien ab. Dies muss dann bei der Planung und Auslegung der Anlage berücksichtigt werden.
Was mich auf deinen Bildern wundert ist, dass die Außenluftansaugung so niedrig ist. Die Mindestansaughöhe muss 70 cm betragen und wenn in dem Bereich Schneefall möglich ist, 70 cm über der maximalen Schneehöhe.
Viele Grüße
Flo
Hallo Herr Schneider,
Eine Planung habe ich noch nicht gesehen Material wurde nur das genutzt was einfach ist.
Leider kein Viessmann Kanäle.
Die 70 cm ist das eine Vorschrift von Viessmann oder allgemein Info, die jeder Monteur, Bauleiter, Baufirma kennen sollte ?
Liebe Grüße
David
Ich würde denken,es sind zuviele bzw.zu starke Umlenkungen in der Luftleitung..
Dies ist in der aktuellen Fassung der DIN 1946-6 von 2019 festgelegt worden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Franky,
Bei den einen Luftauslass der am nächsten ist bei der Anlage sind 2 T - Stücke und 3 90 ° Bögen verbaut.
MfG David
Danke schön für die Info.
Bei Wärmepumpe wird ja Werbung gemacht das sie leise sind .
Gibt es da keine Vorgaben vom db Werten die man bei Viessmann Anlagen einhalten sollte?
MfG David
Es ist aber keine Wärmepumpe,sondern eine Lüftung.
Die 90* - Umlenkungen hätte ich aufgelöst
Das hat nichts mit dem Lüftungsgerät zu tun, sondern mit der Leitungsführung, der Leitungsdimensionierung und dem dort verwendeten Material.
Viele Grüße
Flo