Ich habe in den vergangenen Tagen bei meiner Vitocal 222-S (7733746301701122, Version 2021, Bj. 2022) zum ersten Mal versucht den Kühlbetrieb einzuschalten (Raumsolltemperatur 24°C, aktuelle Raum- damit Wassertemperatur etwa 30°C, Außentempratur 34°C, Kühlkurve 0.4, kein Offset). So lange der Parameter für die min. Vorlauftemperatur unter 27°C eingestellt ist passiert immer folgendes im Kühlkreis: Das System startet: zuerst die Umwälzpumpe Hausseitig (100%), dann den Ventilator der Wärmepumpe (20%). Etwas spätet schaltet der Kompressor auf etwa (55%). Minimal später beginnt das Expansionsventil zu öffnen (start bei etwa 20%). Das führt immer zu einer Überhitzung des Sauggases. Die Regelung beginnt dann (aber viel zu langsam) die Kompressorleistung zu reduzieren und das Epansionsventil zu öffnen. Nach etwa 3min schaltet das System dann "wegen der Überhitzung Sauggastemperatur" ab. (Videobeispiel eines solchen Falles im Anhang, hier mit einer min. Vorlauftemp von 22°C). Ist die min. Vorlauftemperatur nicht niedriger eingestellt als Wassertemperatur - 3°C, schafft es die Analge in einen stabilen Zustand. Dieser liegt dann beim Kompressor bei etwa 30% und beim Expansionsventil bei >50%. Die Kühlung läuft dann stabil und kühlt das Wasser auch genau wie erwartet. Wenn das Wasser jetzt z.B. 27°C erreicht hat, läßt sich die min. Vorlauftemp. auf 24°C reduzieren (allerdings bereits 23°C führt wieder zum beschriebenen Verhalten). Abgesehen davon, dass das kaum so gedacht sein kann und für ein System das meherer tausend Euro kostet auch ein ziemliches Armutszeugnis wäre, scheint die Kühlung also einwandfrei zu funktionieren (Temp. am HKV stimmt auch mit der von der WP gemessenen überein). Leider ist auch eine Verstellung der min. Vorlauftemperatur im laufenden Betrieb auch nicht möglich. Der Kältekreis schaltet dann immer komplett ab und startet neu, so dass eine Schritt- für Schrittanpassung nichteinmal ein Workaround wäre. Ich habe u.a. bereits gelesen, dass dieses Problem wohl bekannt ist. (Wenn die Aussage stimmt, sehr traurig, dass man so etwas dann überhaupt in den Verkauf bringt!). Gibt es mitlerweile Lösungen? (Hardware, Software) In meinen Augen ist das ein Garantiefall, bzw. das Fehlen einer zugesicherten Leistung. Wenn die Wärmepumpe mit Kühlung verkauft wird, dann muss diese auch ohne Tricks einzuschalten sein. Und bitte keine Verweise auf den Heizungmonteur. Der ist leider nicht einmal annähernd in der Lage die Komplexität des Systems zu verstehen geschweige denn die Vorgaben (Verrohrung, Position von temp. Sensoren, Monategeschellen für Leitungen, etc) von Viessmann korrekt umzusetzen. Die Frage nach einzelnen (auch endanwenderspezifischen) Parametern wird meist mit großem Staunen und z.T. ziemlich offensichtlich falschen Aussagen beantwortet. Vielen Dank im Voraus.
... Mehr anzeigen