Hallo Carsten,
dass die Primärpumpe mit einer konstanten Drehzahl läuft, ist normal. Die Sekundärpumpe wiederum könnte auch drehzahlgeregelt laufen. Die Einstellung dafür wird über die Parametergruppe interne Hydraulik und die Parameter 7340, 7341, 7342 und 7343 vorgenommen.
Hier kann dann 7340 auf 3 gesetzt werden. Dann wird auf eine feste Temperaturspreizung von 5K geregelt. Wichtig ist, dass hierbei die minimale Drehzahl hoch genug ist, sodass die Drehzahl nicht zu weit runtergezogen wird. Die minimale Drehzahl wird über 7341 eingestellt.
Viele Grüße Flo