Hallo,
@WLZ und @exe1969 haben dieselben Anlagen, bei @mnicolas15 weiß ich es nicht, was bedeuten kann, dass die Infos eventuell für dein System teilweise nicht greifen.
Ihr habt beide eine Vitocal 200-S mit WO1C-Regelung. Hier begrenzt die minimale Vorlauftemperatur die Solltemperatur. Die Wärmepumpe läuft beim Kühlen so lange, bis dieser Wert um die Ausschalthysterese (Parameter 7313) unterschritten ist. Wird der Kühlbetrieb immer wieder durch den Feuchteanbauschalter unterbrochen, muss die minimale Vorlauf-Soll-Temperatur angehoben werden. Bei Änderungen an der Ausschalthysterese ist Vorsicht geboten, dass es nicht zu einem hohen Taktverhalten kommt, zudem ist diese auch für den Heizbetrieb im Winter zuständig.
Wichtig ist zudem, dass am besten alle Kreise offen sind, um die Kühlmenge abzunehmen, denn diese ist deutlich größer als die Wärmemenge im Heizbetrieb.
Viele Grüße Flo