Gerne, Bilder sagen mehr als ... Erläuterung: ca. 06:15, Heizungspuffer laden, kurzzeitig 4300W, dann relativ lange bei ca. 1500W, zuletzt ca. 800W kurz nach 11:00, WW-laden kurz auf ~1300W, runter auf ca. 800W, dann Leistung mit der höheren Temperatur des WW steigend. ca. 14:45 Heizungspuffer, hier die die Leitung (Kurve WP/SP) zwischen ODU und IDU noch warm, die Anlage fährt zum Start ca. 1300W, dann ca. 700-800W. Wenn das immer so wäre, toll; Wunschdenken. ca. 16:30 Heizungspuffer, Leitungen zw. ODU/IDU abgekühlt, Leistung geht bis auf 4300W, das ist in der Grafik nicht zu sehen. Weiter wie morgends nach 06h. Lese parallel Leistungen wegen PV-Anlage (via Modbus) über den Stromzähler (tasmota) und einen Shelly an der WP aus. Habe eine Vitocal 2150A-13, 300l WW, 400l Hzg-Sp, Heizkörper und FBH zusammen (ohne Mischer), daher die vergleichsweise hohen Temperaturen. Gruß rudi