Hallo DaMax Die Wärmepumpe wird sehr wahrscheinlich durch die Regelung / Hydraulik / Raumaufschaltung daran gehindert, höhere Vorlauftemperaturen zu fahren. Nicht durch mangelnde Leistung. Die wichtigsten Verdächtigen (nach Wahrscheinlichkeit) 1️⃣Raumaufschaltung / ViCare Raumsensoren ❗❗❗ Das ist der häufigste Fehler bei genau diesem Verhalten. Was passiert: Die ViCare-Raumsensoren wirken regelnd auf die Heizkurve Sobald irgendein Raum „warm genug“ meldet: → senkt die WP den Vorlauf Ergebnis: 👉Draußen 0 °C 👉WP bleibt bei 30–35 °C Vorlauf hängen, egal wie hoch du die Kurve stellst Ganz wichtig: 2 Raumsensoren = 2 Bremsklötze Besonders kritisch im Altbau mit FBH ➡️Test (sehr aussagekräftig): Raumaufschaltung komplett deaktivieren Nur witterungsgeführt fahren 24–48 h beobachten Wenn sie dann hochläuft → Ursache gefunden. 2️⃣Einzelraumregelung (Fußbodenthermostate) ❗❗ Altbau + FBH + ERR = WP-Killer Problem: Thermostate schließen Kreise Volumenstrom bricht ein WP erkennt: „Wärme wird nicht abgenommen“ → Vorlauf bleibt niedrig → Effizienz & Heizleistung brechen ein Hinweis: Dass Warmwasser problemlos auf 59 °C Erzeuger geht, zeigt: 👉Die WP kann es technisch! 3️⃣Heizwasserpuffer falsch eingebunden ⚠️ Sehr oft bei Altanlagen. Mögliche Fehler: Puffer als hydraulische Weiche ❌ Fühler falsch positioniert Puffer „satt“, obwohl die Räume kalt sind Typisches Zeichen: Puffer 35–40 °C Räume trotzdem kühl WP sagt: „Alles gut“ 4️⃣Max. Vorlauf am Wärmeerzeuger auf 35 °C ❗❗ Das ist kein Zufall, sondern eine aktive Begrenzung. Das kann kommen von: falschem Heizsystemtyp (z. B. „FBH Neubau“) aktiver Raumaufschaltung aktivem Effizienzschutz 👉Die Heizkurve kann steigen, die Obergrenze bleibt trotzdem hart bei 35 °C. 5️⃣Heizstab läuft sofort, wenn freigegeben ⚠️ Das ist kein gutes Zeichen, sondern bestätigt das Problem. Heißt: Regelung erkennt: „Mit WP komme ich nicht weiter“ Grund ist nicht zu wenig Leistung Sondern: WP wird künstlich limitiert Warum Warmwasser problemlos funktioniert Ganz wichtig zum Verständnis: Warmwasser: eigener Regelkreis keine Raumaufschaltung keine ERR volle Freigabe der Verdichterleistung 👉Deshalb: 59 °C Erzeuger 48 °C Puffer völlig normal Was konkret raten würde (in dieser Reihenfolge) 1️⃣Raumaufschaltung komplett deaktivieren 2️⃣Alle FBH-Thermostate voll öffnen (oder testweise außer Betrieb) 3️⃣Heizsystemtyp prüfen (nicht „FBH Neubau“) 4️⃣Pufferhydraulik und Fühlerposition prüfen 5️⃣Erst danach über Heizstab oder Leistung reden Klare Einschätzung ❌Keine zu kleine Wärmepumpe ❌Kein Kältemittelproblem ❌Kein „Altbau geht nicht“ ✅Regelung / Hydraulik bremst aktiv
... Mehr anzeigen