Hallo Herr Zarges, danke für die Antwort. Ja, die Hysterese für WW ist bei 5K für die Zusatzheizung Gas bei 10K. Gesteuert wird die Anlage über die Steuerung der WP (WO1C)(Software, 4.40/15), d.h. Gas ist ext. Wärmeerzeuger, der angesteuert wird). Verstehe ich Sie recht, dass es möglich ist, dass bei Winterbetrieb (nur Gas läuft), die Hysterese nicht bei 5K, sondern bei 10K für die WW Aufbereitung gilt? Nachtrag: Ich habe es die letzten Tage ausprobiert (d.h. Bivalenztemp. auf 10 Grad, so dass jetzt künstlicher Winter war., Hysterese WW über WP 4Grad, WW über ext.WE 5 Grad). Er springt nun bei delta-k 5 an und heizt direkt nacht. Es scheint zu funktionieren und auch adhoc genügend WW nach-zuerzeugen, dass der Woman-Acceptance-Faktor extrem gestiegen ist. Top! Problem gelöst.! Danke.