Hintergrund, ich verwende einen 3 HK für temporäre Aufheizung eines Raumes der schon über die Fussbodenheizung mit geheizt wird (sprich Frostschutztechnisch sowieso abgesichert ist). Jetzt passiert folgendes sobald die Aussentemperatur unter 3°C absinkt beginnt der HK zu laufen und heizt sinnlos in der Absenkphase auf, das bei einem top isolierten Gebäude ist sehr Schade unter Energie Gesichtspunkten. Wie kann ich diese reduzierte Raumsolltemperatur hier weiter absenken. Oder sollte ich diesen HK über Raumtemperturreglung steuern, geht das nur einen HK und die anderen 2 weiter über Aussentemperatursensor?
Gruß Manfred Kühn
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Kundendienst schrieb:
Hallo. In Codierung 2 Adresse A3:2 kannst du den Parameter ändern ab wann sie aus bleiben soll die Pumpe.
Kundendienst schrieb:
Hallo. In Codierung 2 Adresse A3:2 kannst du den Parameter ändern ab wann sie aus bleiben soll die Pumpe.