düse bei vitola222 umrüsten

hi habe eine vitola222 7517369003975 22kw ,der brenner 7143786200449100 hat die düse fluidics 60°hf 0,6 eingebaut,kann ich auch düse fluidics 60°hf 0,5 vom 18kw brenner einbauen und wenn ja wie sind dann die 

einstellwerte? oder lohnt sich so eine umrüstung nicht? 

mfg björn

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Kundendienst schrieb:

Hallo. Die umrüstung wäre nicht so gut weil du dann womöglich nicht auf die abgastemperatur kommst die du brauchst und dann gibt es kondenswasser. Mit 18 kw läuft aber dein Brenner noch länger um alles warm zu bekommen, also kaum eine Ölersparniß.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo. Die umrüstung wäre nicht so gut weil du dann womöglich nicht auf die abgastemperatur kommst die du brauchst und dann gibt es kondenswasser. Mit 18 kw läuft aber dein Brenner noch länger um alles warm zu bekommen, also kaum eine Ölersparniß.
Käme auch darauf an, ob die jetzigen 22 KW vielleicht zu häufig takten ?
ging nur darum ob man so noch etwas öl sparen kann,das ist mit der ersten antwort ja beantwortet.
aber sie taktet jetzt im winter schon häufig davon ab.