Wo genau sind die Heizkörper eingebunden ? Und wo sitzt der Mischer? Und ich denke mal,das was du eigentlich meinst,nennt man den Bivalenzpunkt. Der ist aber eben nicht allein von der Vorlauftemperatur abhängig. Nachtrag: Ich sehe Grade die Bilder. Weil,du hattest beim Aktorentest sinngemäss geschrieben,dass,wenn Aktor auf Mischer zu steht,der Mischer auch tatsächlich schließt. Im Betrieb ist es aber so,dass der Mischer auch schließt,wenn du den Gaskessel auf20* C einstellst. Warum sollte der Mischer schließen, wenn am Gaskessel nach wie vor 30* C rauskommen. Ich denke mal ,,laut,,: der Mischer wird über die Regelung des Gaskessels gesteuert ? Wenn ich am Kessel nun 20*C einstelle,könnte das der Kessel als -Heizung aus -interpretieren. Und - Heizung aus - würde gleichzeitig zum Schließen des Mischers führen. Unterm Strich ist es also so,dass vermutlich alles richtig verdrahtet würde,du aber den Heizbetrieb nicht unterbinden darfst.