Ich denke mal,dass die Regelung durch die Instandsetzung auf witterungsgefuhrt eingestellt wurde. Bei einer Einrohrheizung muss das Gerät aber auf angehobenen Betrieb gesetzt werden. Nur so ist sichergestellt,dass auch die nachfolgenden Heizkörper ausreichend mit Wärme versorgt werden. Außerdem sollte die Pumpe auf Konstantdruck gestellt werden,da sich der Volumenstrom in einem Einrohrsystem nie ändert Bei einem Einrohrsystem muss man sich nur dran erinnern,dass der Rücklauf des ersten HK gleichzeitig den Vorlauf des zweiten HK darstellt. Nimmt also der erste HK alle Wärme auf,bleibt für die nachfolgenden faktisch nichts übrig. Ob der Druck ausreichend ist,hängt vor allem von der Höhe des Gebäudes ab. 1,1 bar sind arg wenig und dürften gerade so genügen,wenn die Höhe Max 7-8 m beträgt. Als Faustregeln: Vordruck des MAG sollte dem Höhenunterschied Heizkessel und dem am weitesten entfernten Heizkörper entsprechen. Der Fülldruck sollte dann etwa 0.5 bar höher liegen. Und da der Mindestvordruck für ein MAG bei 0.8 bar liegt,( so erstmal unabhängig von der Höhe) sollte der Fülldruck eben wenigstens 1,3 bar betragen.