Messen ist etwas schwierig, da bereits das Messgerät parallel zum hochohmigen Eingang das Ergebnis beeinflusst. In der Fehlerbeschreibung von VM wird eine Schaltschwelle von ca. 13VAC angegeben. RC-Filter/Induktionsspannung/Pseudofehler_Partner Schließenclose Symptom Fehlerhaft anliegender digitaler Eingang EVU Sperre wird deaktiviert C5/I.143 EF SmartGrid SGReady Funktionen werden fehlerhaft aktiviert I.113 I.114 I.115 I.116 Kältekreisumkehr aktiv, obwohl keine Anforderung anliegt Strömungswächter schaltet, obwohl kein ausreichender Durchfluss vorhanden ist D7 Soledruckwächter schaltet, obwohl Druck unzureichend Anforderung Heizbetrieb durch raumgeführtes Thermostat, obwohl Anforderung nicht aktiv Ursache # Ursachenbeschreibung #1 Induktionsspannung führt zu aktivem digitalen Eingang Die Problematik liegt in der geringen Schaltschwelle von ca. 13 VAC → Diese Spannung kann durch kapazitive Kopplung auf den Leitungen erreicht werden Je nach Bauteiltoleranz kann diese Schwelle ggf. auch noch niedriger sein. Lösung 1 "Löschen/Verhindern von Induktionsspannung auf digitalem Eingang": Einbau von elektrischem Bauteil: RC-Filter parallel zu digitalem Eingang Wenn ohne geschlossenen Relaiskontakt die EVU-Sperre zuschlägt, ist das eigentlich ein eindeutiges Zeichen. Da es bei dir nicht dauerhaft auftritt, scheint es ein Grenzfall zu sein. Wie beschrieben, konnte ich es bei mir mit einem 10nF-Filterkondensator lösen. ABR_0-1744612983685.png