Hallo, bin mir nicht ganz sicher bzgl. der Installation des Energiezählers E380 CA-2: Laut Montageanleitung sollte der ENergiezähler hinter einem Lasttrennschalter 3P+N sitzen: C380CA2.png Meine Unterverteilung hat nur einen 3P SLS-Lasttrennschalter. N kommt ohne Schalter vom Zählerkasten des EVU. Der Energiezähler ist also das erste Gerät meiner Unterverteilung hinter dem SLS (Eingänge L1, L2, L3). Die Ausgänge des Zählers (L1, L2, L3) gehen zum Fi-Schutzschalter, danach folgen die Sicherungsautomaten für die einzelnen Kreise (1 x IDU-Stromversorgung, 3x Heizstab IDU, 3x ODU - Meine Maschine ist eine 400V Drehstrom Vitocal 250 A mit 13.6 kW). Da mein Neutralleiter nicht über Schalter unterbrochen ist, würde ich ihn direkt an N des Energiezählers angeschließen. Somit ist der Energiezähler erstmal unabhängig vom FI-Schutzschalter und den Sicherungsautomaten. Anstelle der 3 oder 4-pol. Last aus dem obigen Schaltplan würde ich dann den 3pol. FI-Schutzschalter mit den Sicherungsautomaten und den Lasten anschließen. Etwas verwirrt mich dabei der ("optionale") Anschluss Pos D des obigen Schaltplans. Da die Lasten hinter dem FI eingebaut sind, müssen ihre Neutralleiter natürlich auch an den Neutralleiter-AUSGANG des FI gehen und nicht an den Neutralleiter vor dem FI (bzw. dem des Energiezählers). Kann das Problem jemand nachvollziehen? Ich habe mal folgenden Plan gezeichnet: JBond_0-1785519349548.png Kann jemand dies so bestätigen? Any Hints? Die CAN-Anbindung ist soweit klar.