Damit bist du an dem Punkt, wo mit den 1000l/h für das Abtauen gerechnet wird, die dabei gar nicht durch den Heizkreis fließen. Trotzdem sind 350l/h im Heizkreis sehr wenig. Dieser Volumenstrom ergibt sich aber wahrscheinlich nur aufgrund der angesetzten Spreizung von 10K bei 4kW Heizlast? 4000W / 1.16Wh/(K*l) / 10K = 345l/h Da es für die Effektivität der WP wichtig ist, mit möglichst niedriger VLT zu fahren, sollte die Spreizung geringer sein. Sinnvoll wäre es, auf 5K auszulegen. 4000W / 1.16Wh/(K*l) / K = 690l/h Damit steigt der Volumenstrom auf über 600l/h und die VLT würde um ca. 2,5K sinken. Oder sind die Heizkörper so schlecht angebunden, dass sie deshalb keinen höheren Volumenstrom ermöglichen? Einrohrsystem? Strömungsgeräusche? Die Stichanbindung hilft übrigens auch nicht mehr so richtig, wenn der Puffer als hydraulische Weiche arbeitet und real Volumenströme anpassen muss. Dafür muss der Puffer durchströmt werden. Die Stichanbindung verhindert nur eine unbeabsichtigte Vermischung bei angepassten Flüssen.