Hallo KD-Buschmann, jetzt melde ich mich nochmal kurz mit meinem Problem des falsch angeschlossenen Pufferspeichers. Du hast völlig recht, dass der Anschluss von B nach G runter muss, das entsprechende Schema von Viessmann habe ich jetzt auch gefunden. Damit ich meinen Heizungsbauer aber nicht ganz ahnungslos anspreche, hätte ich noch eine Zusatzfrage zum Verständnis des Aufheizvorgangs des Heizwassers (vgl. mein Post vom 30.10.). Stimmt folgender Ablauf: WW unterschreitet Solltemperatur (z.B. 50°C) um die eingestellte Hysterese (5K) ==> WP schaltet ein WP heizt auf 50°C hoch und beheizt damit dann den WW-Bereich, d.h. holt kühleres Wasser bei E1, heizt es auf 50°C auf und füllt es oben bei A wieder ein. Der Bereich, in dem das Wasser 50°C hat erreicht irgendwann von oben her den Temperaturfühler T2, dieser meldet der Anlage, dass die Solltemperatur jetzt erreicht ist. Meine hauptsächliche Frage: Hört die WP genau in diesem Moment dann auf, weiter aufzuheizen? Oder wird "zur Sicherheit" noch etwas mehr aufgeheizt? Welches Signal beendet letztendlich den Aufheizvorgang? Wenn ich das grob weiß, dann kann ich auch abschätzen, wie viel Warmwasser in einem Aufheizvorgang produziert wird. Und derselbe Vorgang passiert ja (bei richtigem Anschluss) auch weiter unten und auf einem niedrigeren Temperaturniveau beim Aufheizen des Pufferspeichers. Gruß Kumi01