Hallo zusammen, vielen Dank für die Antwort. Die Idee, dass die Sensoren Fehlermeldungen abgeben, find´ ich interessant und sollte ich wohl als erstes überprüfen lassen. Die Pumpe läuft tatsächlich im Heizmodus (Kesseltemp zurzeit ca. 38°) absolut ruhig. Der Druck bleibt auch konstant bei 1,8 bar. Bei der WW- Bereitung gibt es ja höhere Temperaturen und höheren Druck. Die WW-Soll-Temp und die Kessel-Max-Temp (über WW-Soll) hatte ich schon reduziert. Hat allerding nur kurz geholfen. Heute Morgen ist die Anlage bei WW-Soll 40° und Kessel Max bei WW-soll +10° ausgestiegen. Die Pumpendrehzahl bei WW Bereitung hatte ich heute morgen nach der Störung schon gesenkt, von 100 % auf 75 %. Zwischenzeitlich lief noch keine WW-Bereitung - ich werde berichten. Falls die Pumpe tatsächlich in die Kavitation kommt, sind m.E.n. vor einem Pumpentausch die Ursachen zu klären . Freundlliche Grüße Klimawandel