Die Anlage Vitodens 22-F, Seriennr 7441196201535105 fällt regelmäßig aus. Die Fehlermeldungen E 6 / E 7 ziehen sich konstant über die letzten Jahre, aktuell lassen sich die Fehler nicht mehr beheben. Während die Warmwasseraufbereitung gelingt und die Therme sich nach Warmwasserentnahme zu diesem Zweck einschaltet, schaltet sich die Heizungsanlage bei zu geringer Raumtemperatur nicht mehr wieder ein. Die Lampe blinkt rot und es erscheint Fehler E 6 bzw. Fehler FE. Dies auch bei x-fachem Reset. Wenn man Warmwasser ca. 30 Sekunden laufen lässt, heizt das Warmwasser auf. Die Gastherme fällt dann wieder auf E 6, Fehler EE zurück, der dann folgende Reset führt dann beim 3. oder 4. Versuch wenigstens dazu, dass die Heizfunktion zumindest bis zum Erreichen der eingestellten Raumtemperatur wieder anläuft. Nach dem automatuischen Abschalten der Heizung und Absinken der Raumtemperatur springt sie nicht mehr an, sondern wieder rotes Blinken, Fehler E 6 etc. Jährliche Wartung / Wartungsvertrag erfolgt Aktuell in der letzten Woche bereits 3 gescheiterte / ergebnislose Reparaturmaßnahmen durch den Heizungsfachmann: 1. Platine ausgetauscht -> keine Verbesserung 2. Gasdruckregler ausgetauscht -> keine Verbesserung 3. Brenner ausgetauscht -> keine Verbesserung Sämtliche Maßnahmen führten zu keinerlei Verbesserung oder gar Behebung. Woran liegt es? Wie kann es sein, dass Warmwasseraufbereitung funktioniert, die Heizung nicht? Fehler in der elektronischen Steuerung? Vielen Dank für Hilfe!!!