Hallo
Ich muss unsere alte "Vitodens 200 WB2A (Bj.2005)" austauschen und haben bereits eine neue
"200w (B2HF)" beschafft.
Meine Frage : kann man den alten separaten Erweiterungssatz (7178996) für den zweiten Heizkreis
der "FBH" an das neue Gerät anschließen und weiter betreiben oder kann das neue Gerät
mit dem alten separaten Erweiterungssatz nicht mehr kommunizieren?
Ich habe bereits versucht dies beim Service von Viessmann zu erfragen, wurde jedoch auf
den Fachhandwerker verwiesen, da ich als Endkunde nicht als solcher gelistet bin und man
mir diesbezüglich keine Auskunft geben will oder kann.
Für eine kurze sachdienliche Auskunft bedanke ich mich im Voraus
JK111
Hallo @JK111
Leider kommuniziert Ihr neuer Heizkessel nicht mit der alten Erweiterung, die für die Kommunikation den KM-Bus verwendet, der neue Heizkessel nutzt die Plus-Bus-Kommunikation.
Zur Ansteuerung des FBH wird eine neue Erweiterung EM-M1 mit der Bestellnummer Z017410 benötigt.
VG
Hallo,
als kleine Hilfe gilt:
alte Geräte brauchen Zubehör Gehäuse mit hellgrauen Deckel. (Bus 145)
Die neuen Geräte mit E3 Regelungen brauchen Zubehör Gehäuse mit anthrazitfarbenen Deckel. (Bus 74)
Mfg
Vielen Dank,
für die schnelle Reaktion und die brauchbare Info!
mfG
JK111
Vielen Dank für die schnelle Reaktion und die brauchbare Info
mfG.
JK111