So, heute war der HB da und hat den Wärmetauscher in der Vitotrans ausgetauscht. Auffällig war, das der defekte Wärmetauscher richtig „aufgebläht“ war. Der Druck in der Trinkwasserleitung beträgt maximal 4 bar und auf der Systemseite ist er nur durch den Defekt auf etwas über drei Bar angestiegen. Das kann wohl nicht die Ursache sein, auf dem Wärmetauscher stand, dass der mit 38bar getestet worden ist. Ich hoffe, dass jetzt wieder alles ok ist, es tropft zumindest nicht mehr. Der Speicher wurde mit Wasser aus einer Füllstation befüllt, das sollte also auch passen. Danke für die Tips aus dem Forum. Viele Grüße Thomas